Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Только внутренний осмотр котла и его элементов

Варианты ответа

  1. А. Только внутренний осмотр котла и его элементов
  2. Б. Осмотр металлоконструкций каркаса котла
  3. В. Гидравлические испытания на прочность и плотность

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 225. Проверенный правильный ответ: «Только внутренний осмотр котла и его элементов». Фрагмент нормы: «наружный и внутренний осмотр котла и его элементов; осмотр металлоконструкций каркаса котла; гидравлические испытания на прочность и плотность.» Пояснение: Вопрос требует определить запрещённый, неверный либо отсутствующий в норме вариант. Каждый вариант сопоставлен с полным текстом указанного положения; указанный выше вариант является требуемым исключением или противоречием. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)