Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами
Варианты ответа
- А. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами
- Б. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения
- В. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 20.
Проверенный правильный ответ: «Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами».
Фрагмент нормы:
«Для гидравлических испытаний на прочность и плотность должна применяться вода с температурой не ниже 5 градусов Цельсия (далее - °С) и не выше 40°С.
Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами.
Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления.»
Пояснение: Вопрос требует определить запрещённый, неверный либо отсутствующий в норме вариант. Каждый вариант сопоставлен с полным текстом указанного положения; указанный выше вариант является требуемым исключением или противоречием.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)