Правильный ответ
Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления
Варианты ответа
- А. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами
- Б. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5)
- В. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 20.
Проверенный правильный ответ: «Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления».
Фрагмент нормы:
«Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами.
Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)