Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В течение какого количества времени средства обеспечения энергоустойчивости технологической системы должны обеспечить способность функционирования средств противоаварийной защиты? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации.
Варианты ответа
- А. В течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации.
- Б. В течение 8 часов.
- В. В течение 2 часов.
Пояснение и нормативное основание
Правильный ответ — в течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации. Энергоустойчивость должна обеспечивать безаварийный останов процесса при сбое энергоснабжения и сохранение работы противоаварийной защиты на необходимое время. Фиксированных сроков 2 или 8 часов пункт 14 не задаёт.
Пункт 14 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)