Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какая степень защиты должна быть у электроприборов и средств автоматического и дистанционного управления, располагающихся в помещениях с аммиачным оборудованием? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не ниже IP44.
Варианты ответа
- А. Не ниже IP44.
- Б. Не ниже IP65.
- В. Не ниже IP20.
- Г. Не ниже IP54.
Пояснение и нормативное основание
Установленный минимум — IP44. Приборы с IP20 этому требованию не соответствуют. Более высокая защита IP54 или IP65 допустима, однако обязательный для всех перечисленных приборов минимум пункт 551 определяет именно как IP44. Поэтому выбирают вариант «Не ниже IP44».
Пункт 551 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)