Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В течение какого количества времени и при каком давлении следует проводить вакуумирование холодильной установки после пневматических испытаний перед пуском в эксплуатацию? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В течение 18 часов при остаточном давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см²).

Варианты ответа

  1. А. В течение 18 часов при остаточном давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см²).
  2. Б. В течение 15 часов при остаточном давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см²).
  3. В. В течение 10 часов при остаточном давлении 0,015 МПа (0,15 кгс/см²).
  4. Г. В течение 7 часов при остаточном давлении 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).

Пояснение и нормативное основание

Выберите 18 часов при остаточном давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см²). Давление фиксируют каждый час; в первые 6 часов допускается его повышение до 50%, затем оно должно оставаться постоянным. Все остальные пары одновременно сокращают установленное время и указывают другое остаточное давление. Пункт 630 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)