Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) должна быть устроена металлическая площадка с ограждением и лестницей? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если оборудование расположено на уровне выше 1,8 м от пола.

Варианты ответа

  1. А. Если оборудование расположено на уровне выше 1,8 м от пола.
  2. Б. Если оборудование расположено на уровне ниже 2,0 м от пола.
  3. В. Металлическая площадка с ограждением и лестницей должна быть устроена в любом случае.
  4. Г. Если оборудование расположено на уровне выше 1,5 м от пола.

Пояснение и нормативное основание

Площадка с ограждением и лестницей нужна для постоянного обслуживания на уровне выше 1,8 м от пола. Условие «ниже 2 м» и порог 1,5 м не соответствуют норме; обязанности устраивать такую площадку при любом уровне нет. Если длина площадки больше 6 м, лестницы предусматривают с обеих сторон, причём с одной стороны допустима вертикальная лестница. Пункт 474 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)