Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае из перечисленных допустимо оснащать одним предохранительным клапаном сосуды холодильных систем? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если геометрический объем сосуда не превышает 0,3 м3.

Варианты ответа

  1. А. Не допускается ни в каком случае.
  2. Б. Если геометрический объем сосуда не превышает 0,3 м3.
  3. В. Если клапан рассчитан на полную пропускную способность.
  4. Г. Если это определено в проектной документации.

Пояснение и нормативное основание

Один клапан допускается при геометрическом объёме сосуда не более 0,3 м³. Общее правило — два клапана с устройством переключения, исключающим одновременное перекрытие обоих. Каждый клапан рассчитывают на полную пропускную способность: это общее требование, а не самостоятельное разрешение оставить один. Одного указания в проекте также недостаточно. Пункт 542 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)