Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какая должна быть температура воды для охлаждения компрессора на входе и на выходе из рубашек цилиндров, если заводом-изготовителем не предусмотрены ее предельные значения? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не ниже 10 °C и не более 45 °C соответственно.

Варианты ответа

  1. А. Не ниже 20 °C и не более 50 °C соответственно.
  2. Б. Не ниже 5 °C и не более 35 °C соответственно.
  3. В. Не ниже 10 °C и не более 45 °C соответственно.
  4. Г. Не ниже 15 °C и не более 40 °C соответственно.

Пояснение и нормативное основание

Если изготовитель не установил другие предельные значения, выбирают температуру воды на входе не ниже 10 °C, а на выходе из рубашек цилиндров не более 45 °C. Пара 20/50 допускает слишком горячую воду на выходе; 5/35 — слишком холодную на входе. Режим 15/40 укладывается в эти границы, но не передаёт сами нормативные пределы, о которых спрашивается. Пункт 672 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)