Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какое минимальное количество времени должен находиться под пробным давлением сосуд (аппарат), трубопровод до постепенного снижения давления до расчетного, при котором проводится осмотр наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) с проверкой плотности его швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим способом? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
15 минут.

Варианты ответа

  1. А. 15 минут.
  2. Б. 10 минут.
  3. В. 20 минут.
  4. Г. 60 минут.

Пояснение / НПА / источник

п. 626 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500