Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

С какой периодичностью должен проводится наружный осмотр и испытание пробным давлением при техническом освидетельствовании трубопроводов? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в 8 лет.; По окончании монтажных работ перед пуском в эксплуатацию.

Варианты ответа

  1. А. Не реже 1 раза в 5 лет.
  2. Б. Не реже 1 раза в 2 года.
  3. В. Не реже 1 раза в 8 лет.
  4. Г. По окончании монтажных работ перед пуском в эксплуатацию.

Пояснение / НПА / источник

п. 618 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500