Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие технологические трубопроводы должны находиться под наблюдением за ростом остаточной деформации? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Из хромомолибденовой с рабочей температурой 500 °C и выше.; Из углеродистой стали с рабочей температурой 400 °C и выше.
Варианты ответа
- А. Из хромомолибденовой с рабочей температурой 500 °C и выше.
- Б. Из углеродистой стали с рабочей температурой 400 °C и выше.
- В. Из высоколегированной аустенитной стали с рабочей температурой 350 °C и выше.
- Г. Из кремнемарганцовистой стали с рабочей температурой 200 °C и выше.
Пояснение и нормативное основание
Выберите хромомолибденовую сталь при 500 °C и выше и углеродистую сталь при 400 °C и выше. Порог зависит от материала трубопровода.
Пункт 171. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Для хромомолибденовой стали пункт 171 устанавливает начало наблюдения при рабочей температуре 500 °C.
Для углеродистой стали порог составляет 400 °C.
Для высоколегированной аустенитной стали установлен порог 550 °C, а не 350 °C. Дополнительное наблюдение раньше не запрещено, но не является указанным обязательным порогом.
Для кремнемарганцовистой стали установлен порог 400 °C, а не 200 °C; это та же температурная граница, что и для углеродистой.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)