Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

На каких участках аммиачных трубопроводов из перечисленных должны наноситься три опознавательных кольца? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На жидкостных линиях стороны высокого давления.

Варианты ответа

  1. А. На парожидкостных и жидкостных линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения.
  2. Б. На паровых линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения.
  3. В. На паровых линиях стороны высокого давления.
  4. Г. На жидкостных линиях стороны высокого давления.

Пояснение и нормативное основание

Три кольца наносят на жидкостные линии стороны высокого давления. Паровые линии высокого давления обозначают двумя кольцами. На стороне низкого давления одно кольцо используют для паровых, парожидкостных и жидкостных линий. Кольца чёрные, фон участка жёлтый. Пункты 507; приложение №13 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)