Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

С какой периодичностью должны проверяться на давление срабатывания предохранительные устройства компрессорных агрегатов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Сроки проверки устанавливаются технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.

Варианты ответа

  1. А. Не реже 1 раза в 10 лет.
  2. Б. Сроки проверки устанавливаются технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.
  3. В. Не реже 1 раза в 5 лет.
  4. Г. Не реже 1 раза в 3 года.

Пояснение и нормативное основание

Сроки проверки предохранительных устройств компрессорных агрегатов устанавливают технологическим регламентом и эксплуатационной документацией. Проверяют давление открывания и закрывания. Универсальных интервалов 3, 5 или 10 лет пункт 548 не задаёт. После проверки и установки клапаны пломбируют и составляют акт. Пункт 548 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)