Какое время срабатывания должно быть у автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств на объектах I и II классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 12 секунд.
Варианты ответа
- А. Не более 240 секунд.
- Б. Не более 12 секунд.
- В. Не более 120 секунд.
Пояснение и нормативное основание
Для объектов I и II классов опасности максимальное время срабатывания автоматических быстродействующих запорных или отсекающих устройств — 12 секунд. Значение 120 секунд относится к устройствам с дистанционным управлением на объектах III класса. Предел 240 секунд для I и II классов также недопустим.
Пункт 17 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.