Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какая ширина центрального прохода для обслуживания оборудования должна быть у вновь строящихся и реконструируемых аммиачных систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 1,5 м.

Варианты ответа

  1. А. Не более 1,2 м.
  2. Б. Не менее 1,5 м.
  3. В. Не менее 1,0 м.

Пояснение и нормативное основание

Пункт 473 ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Ширина центрального прохода для обслуживания оборудования должна быть не менее 1,5 м. В обоснованных проектной документацией случаях проход между выступающими частями отдельных аппаратов и оборудования может быть не менее 1,0 м; это не общий размер центрального прохода. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012230013 (откроется в новой вкладке)