Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа

Варианты ответа

  1. А. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа
  2. Б. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
  3. В. 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 243. Проверенный правильный ответ: «1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа». Фрагмент нормы: «Минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла принимается: при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см  2 ) - 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см  2 ); при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см  2 ) - 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа (3 кгс/см  2 );» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)