Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа
Варианты ответа
- А. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа
- Б. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
- В. 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 243.
Проверенный правильный ответ: «1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа».
Фрагмент нормы:
«Минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла принимается:
при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) - 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см 2 );
при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) - 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа (3 кгс/см 2 );»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)