Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией
Варианты ответа
- А. Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией
- Б. Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале
- В. Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 231.
Проверенный правильный ответ: «Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией».
Фрагмент нормы:
«Если при техническом освидетельствовании котла будут обнаружены поверхностные трещины или неплотности (в том числе течь, следы парения, наросты солей), то перед их устранением путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)