Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Кем не должно подписываться удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Инспектором территориального органа Ростехнадзора.
Варианты ответа
- А. Руководителями (техническим руководителями) или уполномоченными должностными лицами эксплуатирующей организации (или ее обособленного структурного подразделения).
- Б. Уполномоченным представителем организации разработчика проекта или организации-изготовителя, осуществлявшего авторский надзор (шефмонтаж) за выполнением работ.
- В. Руководителями (техническим руководителями) или уполномоченными должностными лицами монтажной организации.
- Г. Инспектором территориального органа Ростехнадзора.
Пояснение / НПА / источник
п. 196 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536