Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды

Какое из перечисленных требований не предъявляется к манометрам? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Шкалу манометров выбирают из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка манометра находилась либо в первой, либо во второй трети шкалы.

Варианты ответа

  1. А. Шкалу манометров выбирают из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка манометра находилась либо в первой, либо во второй трети шкалы.
  2. Б. Предъявляются все перечисленные требования.
  3. В. На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая допустимое давление.
  4. Г. Взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

Пояснение / НПА / источник

п. 372 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536