Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды

Каким способом должен быть установлен манометр на трубопроводе? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Шкала манометра должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30°.

Варианты ответа

  1. А. Шкала манометра должна располагаться вертикально или с наклоном вперед до 45°.
  2. Б. Шкала манометра должна располагаться с наклоном вперед от 30° до 45°.
  3. В. Произвольно, так, чтобы показания манометра были отчетливо видны обслуживающему персоналу.
  4. Г. Шкала манометра должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30°.

Пояснение / НПА / источник

п. 373 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536