Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла
В каком случае должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с рабочим давлением 4,0 МПа и менее? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перед включением котла в главный паропровод.; При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.
Варианты ответа
- А. После включения котла в главный паропровод.
- Б. При избыточном давлении в котле от 1,5 до 3 МПа.
- В. Перед включением котла в главный паропровод.
- Г. При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.
- Д. При избыточном давлении в котле не менее 0,3 МПа.
Пояснение / НПА / источник
п. 287 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536