Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла
При каком условии устанавливаются два сниженных дистанционных указателя уровня на паровом котле? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если в котельном помещении плохая видимость приборов.; Если расстояние от площадки, с которой производят наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 6 м.
Варианты ответа
- А. Если в котельном помещении плохая видимость приборов.
- Б. Если отсутствует звуковая или световая сигнализация, срабатывающая при достижении предельных значений уровня воды.
- В. Если котел работает с давлением более 4,0 МПа.
- Г. Если расстояние от площадки, с которой производят наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 6 м.
Пояснение / НПА / источник
п. 263 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536