Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла

В каком из перечисленных случаев должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование котла? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
После замены пароперегревателя.; Если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб.

Варианты ответа

  1. А. После замены пароперегревателя.
  2. Б. Если такое освидетельствование необходимо по решению работников специализированной организации.
  3. В. Если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб.
  4. Г. Если сменено более 10 % анкерных связей любой стенки.

Пояснение / НПА / источник

п. 511 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536