Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

На каком расстоянии от опор и подвесок следует располагать сварные стыки трубопроводов для труб диаметром 50 мм и более? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 200 мм.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 250 мм.
  2. Б. Не менее 100 мм.
  3. В. Не менее 200 мм.
  4. Г. Не менее 150 мм.

Пояснение / НПА / источник

п. 605 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500