Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
На каком расстоянии от опор и подвесок следует располагать сварные стыки трубопроводов для труб диаметром 50 мм и более? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 200 мм.
Варианты ответа
- А. Не менее 250 мм.
- Б. Не менее 100 мм.
- В. Не менее 200 мм.
- Г. Не менее 150 мм.
Пояснение и нормативное основание
Для труб диаметром 50 мм и более сварные стыки располагают не ближе 200 мм от опор и подвесок. Сто миллиметров допускаются для труб меньшего диаметра, а 150 мм для заданной группы недостаточно. Расстояние 250 мм допустимо, но нормативный минимум — 200 мм.
Пункт 605 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)