Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каком случае из перечисленных сильфонные и линзовые компенсаторы технологических трубопроводов могут не отбраковываться? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Толщина стенки сильфона достигла 0,75 мм при расчетной толщине сильфона менее 0,5 мм.
Варианты ответа
- А. Во всех перечисленных случаях компенсаторы подлежат отбраковке.
- Б. Толщина стенки сильфона достигла 0,75 мм при расчетной толщине сильфона менее 0,5 мм.
- В. При наработке компенсаторами расчетного числа циклов, указанного в документации завода-изготовителя.
- Г. Толщина стенки сильфона или линзы достигла расчетной величины, указанной в паспорте компенсатора.
Пояснение / НПА / источник
п. 194 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444