Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае из перечисленных фланцы технологических трубопроводов не подлежат отбраковке? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке.

Варианты ответа

  1. А. При срыве, смятии и износе резьбы в резьбовых фланцах с номинальным давлением более 10 МПа, а также при наличии люфта в резьбе, превышающего допустимый нормативно-технической документацией.
  2. Б. При деформации фланцев.
  3. В. Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке.
  4. Г. При неудовлетворительном состоянии уплотнительных поверхностей.

Пояснение и нормативное основание

Выберите ответ «Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке». Среди перечисленных дефектов нет исключения из отбраковки. Пункт 192. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. Подпункт «д» относит к отбраковочным признакам названные дефекты резьбы фланцев с номинальным давлением более 10 МПа и недопустимый люфт. Деформация фланцев прямо предусмотрена подпунктом «в» как основание отбраковки. Обобщение верно: каждый предложенный дефект входит в пункт 192; поэтому именно этот ответ разрешает отрицательную постановку вопроса. Неудовлетворительное состояние уплотнительных поверхностей — основание отбраковки по подпункту «а». Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)