Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каком случае из перечисленных фланцы технологических трубопроводов не подлежат отбраковке? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке.
Варианты ответа
- А. При срыве, смятии и износе резьбы в резьбовых фланцах с номинальным давлением более 10 МПа, а также при наличии люфта в резьбе, превышающего допустимый нормативно-технической документацией.
- Б. При деформации фланцев.
- В. Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке.
- Г. При неудовлетворительном состоянии уплотнительных поверхностей.
Пояснение и нормативное основание
Выберите ответ «Во всех перечисленных случаях фланцы подлежат отбраковке». Среди перечисленных дефектов нет исключения из отбраковки.
Пункт 192. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Подпункт «д» относит к отбраковочным признакам названные дефекты резьбы фланцев с номинальным давлением более 10 МПа и недопустимый люфт.
Деформация фланцев прямо предусмотрена подпунктом «в» как основание отбраковки.
Обобщение верно: каждый предложенный дефект входит в пункт 192; поэтому именно этот ответ разрешает отрицательную постановку вопроса.
Неудовлетворительное состояние уплотнительных поверхностей — основание отбраковки по подпункту «а».
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)