Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае из перечисленных допустимо размещать холодильное оборудование над площадками открытых насосных и компрессорных установок? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В случае применения герметичных (бессальниковых) насосов.; При принятии специальных мер безопасности, исключающих попадание аммиака на ниже установленное оборудование.

Варианты ответа

  1. А. В случае применения герметичных (бессальниковых) насосов.
  2. Б. При принятии специальных мер безопасности, исключающих попадание аммиака на ниже установленное оборудование.
  3. В. В случае размещения холодильного оборудования над площадками на расстоянии, определенном проектной документацией.
  4. Г. Не допускается ни в каком случае.

Пояснение и нормативное основание

Выберите два допускаемых случая: применение герметичных (бессальниковых) насосов либо специальные меры, исключающие попадание аммиака на оборудование внизу. Это альтернативные исключения из запрета размещать холодильное оборудование над открытыми насосными и компрессорными установками. Одного расстояния, записанного в проекте, недостаточно; абсолютный запрет также не соответствует норме. Пункт 472 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)