Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какие из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.; Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).

Варианты ответа

  1. А. Глубина приямка должна быть не более 3 м.
  2. Б. Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.
  3. В. Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
  4. Г. Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по максимально допустимому заполнению сосуда.
  5. Д. Количество пролитого аммиака из защитного ресивера должно определяться по рабочему заполнению сосуда.

Пояснение / НПА / источник

п. 475 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500