Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.; Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
Варианты ответа
- А. Глубина приямка должна быть не более 3 м.
- Б. Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.
- В. Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
- Г. Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по максимально допустимому заполнению сосуда.
- Д. Количество пролитого аммиака из защитного ресивера должно определяться по рабочему заполнению сосуда.
Пояснение и нормативное основание
Выберите требование двух лестниц с выходом непосредственно наружу при глубине более 2 м и требование уровня пролива ниже края поддона или приямка. Максимальная глубина — 2,5 м, поэтому 3 м неверно. Расчёт пролива из циркуляционного ресивера ведут по рабочему заполнению, а из защитного — по максимально допустимому; в двух других вариантах эти основания переставлены.
Пункт 475 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)