Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.; Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
Варианты ответа
- А. Глубина приямка должна быть не более 3 м.
- Б. Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.
- В. Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
- Г. Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по максимально допустимому заполнению сосуда.
- Д. Количество пролитого аммиака из защитного ресивера должно определяться по рабочему заполнению сосуда.
Пояснение / НПА / источник
п. 475 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500