Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какую скорость паров аммиака должен обеспечивать размер паровой зоны вертикального сосуда или аппарата, исполняющего функции отделения жидкости, в сечении паровой зоны? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 0,5 м/с.

Варианты ответа

  1. А. Не более 0,5 м/с.
  2. Б. Не более 1,0 м/с.
  3. В. Правилами не регламентируется.
  4. Г. Не более 1,5 м/с.

Пояснение и нормативное основание

Для вертикального сосуда или аппарата, отделяющего жидкость, скорость пара в сечении паровой зоны должна быть не более 0,5 м/с. Предел до 1,0 м/с относится к горизонтальным циркуляционным или защитным ресиверам с учётом длины зоны сепарации. Значение 1,5 м/с превышает норму, а отсутствие регулирования неверно. Пункт 457 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)