Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае из перечисленных допускается предусматривать отдельные отделители жидкости, соединенные трубопроводами с циркуляционными (защитными) ресиверами, не совмещающими функции отделителя жидкости, для отделения жидкой фазы из перемещаемой парожидкостной смеси в системах холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается в обоснованных в проектной документации случаях.

Варианты ответа

  1. А. Допускается в обоснованных в проектной документации случаях.
  2. Б. Допускается для аппаратов вертикального типа.
  3. В. Допускается для аппаратов горизонтального типа.
  4. Г. Не допускается ни в каком случае.

Пояснение и нормативное основание

Отдельный отделитель жидкости допускается при обосновании в проектной документации. Общее решение для каждой температуры кипения в системе непосредственного охлаждения — циркуляционный или защитный ресивер, совмещающий функцию отделителя. Вертикальное или горизонтальное исполнение само по себе не заменяет проектное обоснование раздельного решения; полного запрета такого решения нет. Пункт 454 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)