Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой вид отопления должен применяться в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны при условии, что обращающиеся в процессе вещества образуют с водой взрывоопасные продукты? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией.
Варианты ответа
- А. Система водяного отопления.
- Б. Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией.
- В. Система парового отопления.
Пояснение и нормативное основание
При образовании взрывоопасных продуктов от взаимодействия обращающихся веществ с водой выбирают воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.
«Система водяного отопления». Водяное отопление допускается лишь при отсутствии образования с водой взрывоопасных продуктов и подтверждении проектными решениями. В вопросе условие противоположное.
«Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией». Воздушное отопление с приточной вентиляцией соответствует пункту 325.
«Система парового отопления». Паровое отопление, как и водяное, требует отсутствия образования взрывоопасных продуктов с водой; заданное условие этого не допускает.
Основание: пункт 325 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.