Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой должна быть минимальная продолжительность испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
12 часов.
Варианты ответа
- А. 3 часа.
- Б. 12 часов.
- В. 8 часов.
- Г. 15 часов.
Пояснение и нормативное основание
Минимальная длительность испытания на плотность — 12 часов. Перед окончательным испытанием температуры внутренней и наружной среды выравнивают не менее 3 часов: это отдельная предварительная стадия. Восемь часов испытания недостаточно, пятнадцать допустимы, но не являются минимальной длительностью. Стороны высокого и низкого давления испытывают раздельно.
Пункт 627 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)