Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какое количество наблюдающих должно быть, если существует необходимость выполнения газоопасных работ в емкости (аппарате) двумя работающими? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее двух.
Варианты ответа
- А. Не менее двух.
- Б. Не менее четырех.
- В. Не менее одного.
- Г. Определяется ответственным за проведение газоопасных работ.
Пояснение и нормативное основание
При увеличении числа работающих внутри ёмкости увеличивают число наблюдающих, причём их должно быть не менее двух.
Основание: пп. 49, 50 Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528.
Два наблюдающих — нижняя граница п.50. Дополнительные меры и распределение действий вносят в наряд.
Четыре наблюдающих не запрещены, но не являются установленным минимумом для двух работающих.
Одного наблюдающего недостаточно при описанном увеличении числа работников.
Ответственный разрабатывает меры безопасности, но не может отменить минимальный состав из двух наблюдающих.
Текст Правил: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-528-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)