Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какие требования из перечисленных, предъявляемые к проведению освидетельствования подземных технологических трубопроводов, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для освидетельствования производят вскрытие и выемку грунта на отдельных участках длиной не менее1,5 м каждый с последующим снятием изоляции.

Варианты ответа

  1. А. При отсутствии средств инструментального контроля подземных технологических трубопроводов вскрытие проводят из расчета один участок на длину трубопровода не более 250 м.
  2. Б. При наличии на трассе подземного технологического трубопровода колодцев и камер допускается производить освидетельствование подземных трубопроводов в колодцах и камерах, по решению специалиста, ответственного за проведение освидетельствования трубопровода.
  3. В. Для освидетельствования производят вскрытие и выемку грунта на отдельных участках длиной не менее1,5 м каждый с последующим снятием изоляции.
  4. Г. Все перечисленные требования указаны верно.
  5. Д. При освидетельствовании проводится выборочный неразрушающий контроль качества металла сварных соединений и основного металла элементов трубопроводов.

Пояснение и нормативное основание

Неверно указана минимальная длина вскрываемого участка 1,5 м. Каждый такой участок должен иметь длину не менее 2 м. Пункт 210. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. При отсутствии средств инструментального контроля пункт 210 устанавливает один вскрываемый участок на длину трубопровода не более 250 м. Освидетельствование в имеющихся колодцах и камерах разрешается по решению ответственного специалиста, но пункт 210 также требует учитывать допустимое расстояние между контролируемыми участками. Это условие обязательно, хотя в варианте сокращено. Норма требует не менее 2 м, поэтому минимальная длина 1,5 м недостаточна. Обобщение неверно: длина одного из вариантов ниже установленного минимума. Выборочный неразрушающий контроль металла сварных соединений и основного металла прямо входит в пункт 210. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)