Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие требования из перечисленных к системам канализации технологических объектов при сбросе химически загрязненных стоков в магистральную сеть канализации указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Системы канализации технологических объектов передсбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов.
Варианты ответа
- А. Системы канализации технологических объектов передсбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов.
- Б. Системы канализации технологических объектов должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.
- В. Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть.
- Г. Системы канализации технологических объектов должны осуществлять сброс стоков в магистральную сеть в порядке, установленном организацией.
Пояснение и нормативное основание
Выберите удаление и очистку загрязненных технологических, смывных и других стоков как при обычной работе, так и при аварийных выбросах. Перед сбросом в магистральную сеть нужна предварительная очистка, кроме случая, когда сеть предназначена для приема таких стоков.
«Системы канализации технологических объектов передсбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов». Вариант передает основное назначение системы; при применении учитывают прямо предусмотренное исключение для принимающей такие стоки магистральной сети.
«Системы канализации технологических объектов должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией». Звуковая и световая сигнализация не заменяет удаление и очистку стоков и не является ответом пункта 331.
«Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть». Норма требует работать и со стоками аварийных выбросов; она не сводит требование к общему запрету любых аварийных или залповых стоков.
«Системы канализации технологических объектов должны осуществлять сброс стоков в магистральную сеть в порядке, установленном организацией». Внутренний порядок организации не может отменить установленное условие очистки и предусмотренное исключение.
Основание: пункт 331 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.