Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие требования из перечисленных к проведению испытаний технологических трубопроводов указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается проводить испытание технологического трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.; В технически обоснованных случаях для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии.
Варианты ответа
- А. Давление при испытании должно контролироваться средством измерения давления с классом точности не ниже 2,5.
- Б. Допускается проводить испытание технологического трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.
- В. Газопроводы, транспортирующие газ на факельные установки, испытанию на прочность и плотность не подлежат.
- Г. В технически обоснованных случаях для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии.
Пояснение и нормативное основание
Верны возможность испытания отдельными участками и предусмотренная нормой замена гидравлического испытания пневматическим с контролем акустической эмиссией.
Пункты 129, 134, 136, 137. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Пункт 134 требует как минимум два поверенных средства измерения давления с классом точности не ниже 1,5. Указание 2,5 ослабляет требование.
По пункту 129 разбивку на участки выполняет монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.
Пункт 137 освобождает от испытания трубопроводы, непосредственно связанные с атмосферой, но специально исключает из этого освобождения газопроводы к факельным установкам.
Пункт 136 допускает замену в технически обоснованных случаях при номинальном давлении не более 50 МПа и обязательном контроле испытания методом акустической эмиссии. Контекст пункта — трубопроводы с номинальным давлением более 10 МПа; для остальных действует также пункт 135.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)