Какие требования из перечисленных к проведению испытаний технологических трубопроводов указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается проводить испытание технологического трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.; В технически обоснованных случаях для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии.

Варианты ответа

  1. А. Давление при испытании должно контролироваться средством измерения давления с классом точности не ниже 2,5.
  2. Б. Допускается проводить испытание технологического трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.
  3. В. Газопроводы, транспортирующие газ на факельные установки, испытанию на прочность и плотность не подлежат.
  4. Г. В технически обоснованных случаях для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии.

Пояснение и нормативное основание

Верны возможность испытания отдельными участками и предусмотренная нормой замена гидравлического испытания пневматическим с контролем акустической эмиссией. Пункты 129, 134, 136, 137. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. Пункт 134 требует как минимум два поверенных средства измерения давления с классом точности не ниже 1,5. Указание 2,5 ослабляет требование. По пункту 129 разбивку на участки выполняет монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация. Пункт 137 освобождает от испытания трубопроводы, непосредственно связанные с атмосферой, но специально исключает из этого освобождения газопроводы к факельным установкам. Пункт 136 допускает замену в технически обоснованных случаях при номинальном давлении не более 50 МПа и обязательном контроле испытания методом акустической эмиссии. Контекст пункта — трубопроводы с номинальным давлением более 10 МПа; для остальных действует также пункт 135. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)