Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какие из перечисленных условий должны выполняться для допуска к эксплуатации компрессорных установок? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Наличие и исправное состояние средств автоматизации, контроля и системы блокировок.

Варианты ответа

  1. А. Все перечисленные.
  2. Б. Наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.
  3. В. Получение разрешения на применение технических устройств, выдаваемого органами Ростехнадзора.
  4. Г. Наличие и исправное состояние средств автоматизации, контроля и системы блокировок.

Пояснение и нормативное основание

Обязательное условие — наличие и исправность средств автоматизации, контроля и блокировок. При их отсутствии или неисправности эксплуатация компрессора запрещена. Заключение экспертизы, если оно требуется по отдельным основаниям, не заменяет исправные устройства. Разрешение на применение от Ростехнадзора пункт 146 как универсальное условие не устанавливает, поэтому «все перечисленные» неверно. Пункт 146 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)