Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Как осуществляется контроль за содержанием кислорода в горючем газе во всасывающих линиях компрессоров, работающих под разрежением? Выберите 2 правильных варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Проектной организацией определяются места размещения пробоотборников и способы контроля за содержанием кислорода в горючем газе.; Предусматриваются блокировки, обеспечивающие отключение привода компрессора или подачу инертного газа в эти линии в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения.
Варианты ответа
- А. При остановке компрессора во всасывающие линии насоса закачивается инертный газ.
- Б. Проектной организацией определяются места размещения пробоотборников и способы контроля за содержанием кислорода в горючем газе.
- В. Периодический контроль за содержанием кислорода в горючем газе должен проводится нереже двух раз в смену.
- Г. Предусматриваются блокировки, обеспечивающие отключение привода компрессора или подачу инертного газа в эти линии в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения.
Пояснение и нормативное основание
Выберите определение мест пробоотбора и способа контроля проектной организацией и блокировки по превышению допустимого кислорода. Обычно всасывающие линии должны быть под избыточным давлением; работа под разрежением допускается в обоснованных случаях с указанными мерами.
«При остановке компрессора во всасывающие линии насоса закачивается инертный газ». Норма говорит о подаче инертного газа в линии компрессора при превышении кислорода, а не об обязательной закачке во «всасывающие линии насоса» при каждой остановке.
«Проектной организацией определяются места размещения пробоотборников и способы контроля за содержанием кислорода в горючем газе». Проектная организация прямо определяет места пробоотборников и способы контроля.
«Периодический контроль за содержанием кислорода в горючем газе должен проводится нереже двух раз в смену». Универсальная периодичность дважды в смену пунктом 50 не установлена; способ контроля выбирается проектной организацией.
«Предусматриваются блокировки, обеспечивающие отключение привода компрессора или подачу инертного газа в эти линии в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения». При повышении кислорода выше предельно допустимого значения блокировка отключает привод или подает инертный газ в эти линии.
Основание: пункт 50 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)