ПТ.ПР.1.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до и выше 1000 В
Чему должен соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя
Варианты ответа
- А. Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя
- Б. Режиму работы изолированной нейтрали
- В. Режиму работы заземленной нейтрали через дугогасящий реактор
Пояснение / НПА / источник
п. 109 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811