ПТ.ПР.1.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до и выше 1000 В
В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В любом из перечисленных случаев
Варианты ответа
- А. При выполнении работ по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В
- Б. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
- В. При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
- Г. В любом из перечисленных случаев
Пояснение / НПА / источник
п. 5.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020