Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки
Варианты ответа
- А. Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний
- Б. На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки
- В. Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра
- Г. Истек срок поверки манометра
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минтруда России № 924н, п. 44.
Проверенный правильный ответ: «На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки».
Фрагмент нормы:
«Не допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, если:
1) на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;
2) истек срок поверки манометра;»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012300149 (откроется в новой вкладке)