Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не выше +45°С
Варианты ответа
- А. Не выше +60°С
- Б. Не выше +55°С
- В. Не выше +50°С
- Г. Не выше +45°С
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минтруда России № 924н, п. 39.
Проверенный правильный ответ: «Не выше +45°С».
Фрагмент нормы:
«Элементы объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45°С.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012300149 (откроется в новой вкладке)