Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций

При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем.

Варианты ответа

  1. А. После завершения натяжения участка воздушной линии.
  2. Б. Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем.
  3. В. Если исключена возможность падения провода или троса.
  4. Г. После соединения провода с заземлителем.

Пояснение / НПА / источник

п. 38.53 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н