Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Электробезопасность · Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
По окончании работы на опоре.
Варианты ответа
- А. По окончании работы на опоре.
- Б. После полного окончания работ на воздушной линии.
- В. После снятия заземления с соседних опор.
Пояснение / НПА / источник
п. 38.52 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н