Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО

Какое должно быть минимальное расстояние от противоположной стены котельной до фронта электрокотла мощностью 0,75 МВт? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
1 м

Варианты ответа

  1. А. 3 м
  2. Б. 1 м
  3. В. Устанавливается проектом.
  4. Г. 2 м

Пояснение / НПА / источник

п. 27 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536