Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО

Какое должно быть минимальное расстояние между фронтом электрокотлов электрической мощностью 5 МВт, расположенных друг против друга? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
3 м

Варианты ответа

  1. А. 3 м
  2. Б. 5 м
  3. В. 1 м
  4. Г. 2 м

Пояснение / НПА / источник

п. 28 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536