Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО

Какие должны быть высота каналов и ширина прохода между изолированными трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в полупроходных каналах? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 1,5 м и не менее 0,6 м соответственно.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 1,5 м и не менее 0,6 м соответственно.
  2. Б. Высота канала не менее 1 м, ширина прохода не нормируется.
  3. В. Не менее 1 м и не менее 0,4 м соответственно.
  4. Г. Высота канала не нормируется, ширина прохода не менее 0,6 м.

Пояснение / НПА / источник

п. 72 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536