Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Какое из перечисленных требований при проведении гидравлического испытания трубопровода указано верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Общее время подъёма давления (до значения пробного) должно быть указано в технологической документации.; Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления.
Варианты ответа
- А. Общее время подъёма давления (до значения пробного) должно быть указано в технологической документации.
- Б. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления.
- В. Если в результате заполнения трубопровода водой на его стенках появится роса, то испытание следует немедленно прекратить.
- Г. Использование сжатого воздуха или другого газа для подъёма давления в оборудовании, заполненном водой.
- Д. При появлении в период подъема давления шума, стуков следует снизить скорость подъема давления, при которой шумы и стуки прекратятся.
Пояснение / НПА / источник
п. 186 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"