Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды

Какое из перечисленных требований при гидравлическом испытании паропроводов с рабочим давлением 10 МПа и более указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При гидравлическом испытании паропровода температура его стенок должна быть не менее 10 °С.; Разница температур металла и окружающего воздуха во время гидравлического испытания не должна приводить к конденсации влаги на поверхности стенок оборудования.

Варианты ответа

  1. А. Гидравлическое испытание паропровода проводится только при значении температуры стенки равном 150 °С.
  2. Б. Для данных трубопроводов допускается замена гидравлического испытания пневматическим испытанием с обязательным контролем проведения этого испытания методом акустической эмиссии.
  3. В. При гидравлическом испытании паропровода температура его стенок должна быть не менее 10 °С.
  4. Г. Разница температур металла и окружающего воздуха во время гидравлического испытания не должна приводить к конденсации влаги на поверхности стенок оборудования.
  5. Д. Верхний предел температуры воды может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 90 °С.

Пояснение / НПА / источник

п. 185 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536